上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-11-21
首先:立即應急與責任確認
現場確認與保護:
立即與施工負責人一同在現場確認破損位置、范圍與形態(如劃傷、鑿穿)。
在破損區域設置明顯標識,暫停該區域的所有后續工序,防止破壞加劇或引發安全事故。
明確責任與記錄:
與裝修施工方書面確認該破壞由其造成。這是后續由其承擔修復責任與費用的依據。
對破損部位進行拍照與錄像,作為憑證。
第二步:專業修復施工方案
修復工作必須由專業人員進行,以下是標準化的修復流程:
基面清理與處理:
以破損點為中心,向外擴展一定范圍(例如,直徑不小于20厘米)。
使用鏟刀等工具,徹底清掃破損的防水層及周邊的雜物、浮灰,露出堅實、干凈的基層。
基層修補與增強:
若基層被破壞出現凹陷,需用防水砂漿或堵漏寶進行修補找平。
所有陰角(墻與地、墻與墻的交界)應抹成圓弧角,以減少應力集中。
重點節點增強處理(關鍵步驟):
在清理好的區域,特別是破損處與原防水層的接縫邊緣,進行增強處理。
標準工藝是 “一布兩涂”:
先仔細涂刷一遍防水涂料。
隨即鋪設聚酯布或耐堿玻纖網格布作為增強層。
在增強層上再涂刷第二遍涂料,確保涂料完全浸潤并覆蓋增強布。
大面修復施工:
在增強層干燥后,進行大面修復涂刷。
必須分兩遍、采用“十字交叉法” 進行涂刷,即一遍縱向涂刷,第二遍橫向涂刷。
修復區域應完全覆蓋破損處,并向外擴展至少10-15厘米,與原有防水層形成有效搭接。
流程終點修復層的總厚度不應低于原防水層設計厚度。
第三步:修復后驗證與保障
強制性閉水試驗:
待修復層完全干固后(通常需48-72小時,具體視材料與環境而定),必須重新進行閉水試驗。
封堵下水口,蓄水深度不低于2厘米,標記水位,持續24小時。
結果確認:
24小時后,會同施工方、監理(如有)共同檢查樓下對應房間的頂板及管道根部。
確認無任何滲漏、濕漬或水印后,方可認定為修復合格。
文件歸檔:
將修復過程中的照片、責任確認書、閉水試驗結果等資料整理存檔。此舉既可作為保修憑證,也為未來可能出現的糾紛提供證據。
總結:
處理被破壞的防水層,重點在于 “規范修復,責任到人,試驗驗證” 。切勿因面積小而草率處理。一個微小的破損點足以導致整個防水系統失效。務必堅持由責任方完成上述標準修復流程,并通過閉水試驗的流程終點的檢驗,才能進行下一步的飾面層(如貼磚)施工。