上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-11-27
冬季進行防水施工,材料選型與施工養護需針對低溫環境進行專門控制。選型重點在于材料的低溫柔性與施工適應性,養護則需延長干燥時間并做好保溫防凍。
一、 材料選型要點
選型應優先考慮材料在低溫下的關鍵性能。
滿足低溫適應性:選擇低溫柔性好、在預期最低溫度下仍能保持一定延伸率和韌性的材料。避免材料在低溫下變脆,導致被結構收縮拉裂。
卷材類選擇:SBS改性瀝青防水卷材因其良好的低溫柔性、較高的強度和延伸率,是冬季施工的可靠選擇之一,其施工環境溫度不宜低于零下十攝氏度。自粘卷材在低于五攝氏度施工時,需配備熱風槍加熱或采用熱粘法。
涂料類選擇:非固化橡膠瀝青防水涂料可在低溫下施工,對異型結構適應性好。水乳型材料施工溫度不得低于零攝氏度。室內可選聚合物水泥防水涂料。
二、 施工養護要點
嚴格控制施工條件:
溫度:應保證施工時及施工后四十八小時內環境溫度高于五攝氏度。建議在晴好天氣的上午十點至下午三點間作業。雨、雪天及五級以上大風天嚴禁施工。
基層:基層必須牢固、無冰霜。當基層潮濕、蒸發量不大時,可適當減少濕水量?;鶎颖砻娼Y冰會影響粘結,需處理后施工。
調整材料與施工方法:
材料存儲:水乳型材料儲存溫度低于五攝氏度會受凍變質,受凍材料應報廢。
材料處理:可使用三十至四十攝氏度的溫水拌和堵漏寶等干粉材料,以加快凝結。非固化材料現場加熱需延長并均勻攪拌。
施工工藝:冬季施工要薄涂,防止涂料層過厚導致水分干燥不均而開裂。卷材鋪貼時,搭接寬度不應小于一百毫米。
延長養護與保護:
冬季防水層干燥固化時間明顯延長,需適當延長各層間的干燥時間以保障正常成膜。
施工后四十八小時內應防止霜凍。全部施工結束后,需等待更長時間(通常建議七十二小時以上,具體視材料而定)方可進行閉水試驗。
總而言之,冬季防水施工的關鍵在于選擇低溫性能好的材料,并在施工全過程采取嚴格的保溫、控溫與緩養措施。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com