東莞市復禹電子有限公司2025-11-16
密集部署易引發串擾,抑制設計需精確:① 實現方式,物理隔離:相鄰籠子間設金屬隔離板(厚度 0.5mm,材質純銅),串擾衰減≥40dB@5GHz;接地優化:每個籠子單獨接地,接地腳間距≥10mm,避免接地環路導致的串擾耦合;信號路徑:籠子內部信號通道采用 “差分對” 布局,間距≥2mm,減少同頻信號干擾;② 串擾超標危害,串擾值>-30dB 時,相鄰模塊間信號相互干擾,誤碼率從 10??升至 10??,導致數據傳輸丟包;嚴重時可能引發模塊死機,需重啟設備恢復,影響服務連續性;③ 測試驗證,用網絡分析儀測試 64 端口滿配置時的串擾值,確保≤-40dB@5GHz,適配高密度數據中心的高速傳輸需求(如 100Gbps 以太網)。
本回答由 東莞市復禹電子有限公司 提供
東莞市復禹電子有限公司
聯系人: 陳小姐
手 機: 18925547346