湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-25
常見原因有五類,需針對性排查:一是風阻噪音,風管管徑過小(如1.5匹空調用DN80mm風管)、轉彎過多(>2個90°彎)、風口尺寸過小(風速>5m/s),導致氣流紊亂產生噪音;二是振動噪音,風管與風機之間無軟接(剛性連接傳遞振動)、支架松動(風管晃動碰撞吊頂)、風管與風管之間無密封(氣流沖擊產生異響);三是材質噪音,柔性風管過長(>1.5m)、內壁粗糙(如劣質帆布軟管),氣流摩擦產生噪音;四是設備噪音,新風主機、空調內機噪音大(本身故障),通過風管傳遞到室內;五是安裝噪音,風口與風管之間松動(風吹動風口振動)、風管與吊頂之間有縫隙(氣流穿過產生哨聲)。排查時可關閉設備聽噪音是否消失(判斷是否為設備問題),再逐一檢查風管、支架、風口。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991