湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-25
對齊是保證密封與受力的關鍵,步驟:一是放線定位,用墨斗在墻面/天花板彈出風管中心線,每隔2米做標記(如貼膠帶),確保走向平直;二是預組裝,將2-3段風管在地面預組裝,插入承口至標準深度,用直角尺測接口垂直度(偏差≤1°),水平儀測風管水平度(誤差≤1mm/m),調整至合格;三是分段安裝,先固定首段風管(與中心線對齊),再將第二段插口對準首段承口,用橡膠錘輕敲至標記深度,同時觀察中心線(偏差≤2mm),對齊后臨時固定;四是整體校準,安裝完5-10米后,用線錘測垂直度(垂直風管)、水平儀測水平度(水平風管),整體偏差≤5mm(10米長),超差則拆開接口重新對齊。對齊偏差過大會導致接口受力不均,增加漏風與變形風險。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺