東莞市復禹電子有限公司2025-10-12
需針對雷電侵入途徑做三重防護:一是防雷電波侵入,在連接器信號線路(TxD、RxD)串聯氣體放電管(GDT),擊穿電壓設為 230V AC(對應通信線路典型耐壓值),可泄放 10kA 以上沖擊電流,避免雷電沿信號線燒毀端子;二是接地防護,將連接器外殼保護地與設備防雷接地排直接連接,接地電阻≤4Ω,同時按《建筑物防雷設計規范》要求,若設備處于二類防雷區,需在接地排周圍做 10m×10m 避雷網格,減少接地體瞬間高電位影響;三是屏蔽強化,選用雙層屏蔽線纜(內屏蔽層覆蓋信號線、外屏蔽層接地),屏蔽效能≥80dB,削弱雷電電磁脈沖對信號的干擾;每季度檢測氣體放電管導通狀態與接地電阻,確保防雷性能有效。
本回答由 東莞市復禹電子有限公司 提供
東莞市復禹電子有限公司
聯系人: 陳小姐
手 機: 18925547346