江陰市新宏吳自動化設備有限公司2025-11-20
必須定期校準,建議每月校準 1 次(高頻使用時每半個月 1 次)。校準細節:① 用標準砝碼(如 1kg、2kg)掛在張力傳感器的檢測端;② 觀察控制系統顯示的張力值,與砝碼實際重量誤差需≤±0.1N,否則調整傳感器靈敏度旋鈕;③ 校準前需清潔傳感器表面,避免灰塵、膠水殘留影響檢測精度;④ 校準后試運行 30 分鐘,觀察張力波動是否在允許范圍(±0.05N)。
本回答由 江陰市新宏吳自動化設備有限公司 提供
江陰市新宏吳自動化設備有限公司
聯系人: 吳經理
手 機: 13812128091
網 址: https://www.newhongwu.cn/