廣東省東楠陽光智慧能源科技有限公司2025-11-07
需針對低溫環境做專項設計:①制冷劑選擇:采用低溫型制冷劑(如 R404A、R507A,適用于 - 40℃至 10℃工況),避免普通制冷劑(如 R22)在低溫下冷凝壓力過低導致制冷失效;②壓縮機設計:采用雙級壓縮壓縮機(或帶經濟器的單級壓縮機),提升低溫工況下的壓縮比,確保制冷量輸出(單級壓縮機在 - 10℃以下制冷量會下降 40% 以上);③防霜凍設計:蒸發器需加裝電加熱除霜裝置(或熱氣除霜裝置),當蒸發器表面溫度低于 - 5℃且結霜厚度超過 3mm 時,自動啟動除霜(避免霜層影響換熱),除霜時間控制在 10-15 分鐘 / 次(減少冷量損失);④保溫與密封:空調機組外殼采用 50mm 厚聚氨酯保溫層(導熱系數≤0.024W/(m?K)),門體加裝加熱絲(防止門框結霜凍結),管路保溫采用憎水型玻璃棉(避免保溫層吸水后導熱系數上升)。