冷干機冷媒不足或泄漏,**表現是制冷能力下降,具體可通過看、摸、測三個方面判斷,簡單好記:
1. 看:直觀觀察的異常現象
蒸發器不結霜或結霜不均勻
正常運行時,蒸發器表面會均勻結一層薄霜;冷媒不足時,只有靠近膨脹閥的一小段結霜,其余部分常溫;嚴重泄漏時,蒸發器完全不結霜。
壓縮機回氣管不結露
正常情況下,壓縮機回氣管(粗銅管)會有冷凝水;冷媒不足時,回氣管干燥,甚至溫度偏高。
冷媒壓力表讀數異常
低壓表讀數低于正常范圍(一般冷干機低壓正常值為 0.3–0.6MPa);高壓表讀數可能偏低或接近正常(泄漏嚴重時高壓也會下降)。
后端管路帶水增多
制冷效果差,壓縮空氣中的水分無法充分析出,導致后端用氣設備、儲氣罐積水明顯增加。
2. 摸:用手觸摸的溫度變化
蒸發器溫度偏高
正常運行時,蒸發器外殼摸起來冰涼;冷媒不足時,摸上去只是微涼,甚至和室溫差不多。
壓縮機外殼溫度異常
冷媒不足會讓壓縮機過熱(外殼燙手,比正常運行時溫度高很多),因為冷媒不僅制冷,還負責給壓縮機降溫,缺冷媒會導致壓縮機散熱不良。
冷凝器溫度偏低
冷凝器(散熱側)正常是溫熱的;冷媒不足時,冷凝器溫度明顯偏低,散熱風扇吹出的風不熱。
3. 聽:運行聲音的細微變化
壓縮機運行聲音變輕、變弱,沒有正常工作時的平穩 “嗡嗡” 聲,甚至出現間歇性的 “噠噠” 聲(因冷媒不足導致壓縮機頻繁啟停)。
嚴重泄漏時,可能在泄漏點聽到輕微的 “嘶嘶” 漏氣聲(需要貼近管路仔細聽)。
補充提醒
冷媒泄漏后,泄漏點周圍可能會出現油污痕跡(冷媒會和冷凍油混合,泄漏時會帶出少量油),這是定位泄漏點的重要線索。
發現以上情況,要及時停機檢修,避免壓縮機因缺冷媒干轉燒毀,維修時需先找到泄漏點補漏,再抽真空加冷媒。