浙江十德教育設備有限公司2025-11-20
生物走廊通風需實現“定向氣流、高效過濾、節能運行”三大目標,具體設計如下:氣流組織:采用上送下回方式,送風口安裝高效過濾器(HEPA),過濾效率≥99.97%,確保空氣潔凈度達ISO 7級。回風口設置在初中效過濾器后端,防止灰塵二次污染。例如,在P3實驗室走廊中,氣流需從清潔區向污染區單向流動,壓差維持10-15Pa。風量計算:根據走廊體積與換氣次數確定風機功率。普通生物走廊換氣次數≥6次/小時,若涉及揮發性試劑操作,需提升至12次/小時。例如,面積為50㎡、層高3米的走廊,每小時需處理900m3空氣。節能措施:安裝變風量閥(VAV),根據室內CO?濃度自動調節風量。冬季采用熱回收裝置,回收排風熱量預熱新風,節能率達30%以上。噪音控制:風機安裝消聲器,運行噪音≤55dB(A),符合《聲環境質量標準》要求。送風口百葉窗角度可調,避免直吹人員。浙江十德教育設備有限公司提供通風系統集成服務,涵蓋風量計算、設備選型及智能控制編程,確保符合生物安全實驗室特殊需求。
本回答由 浙江十德教育設備有限公司 提供
浙江十德教育設備有限公司
聯系人: 葉先生
手 機: 19157883168