四川盛騰暖通工程有限公司2025-10-28
中央空調外機不轉,會導致空調無法正常制冷或制熱,排查時可從電源、部件故障等方面入手。首先檢查電源,外機運行需要通電,若外機電源插頭松動、電源線損壞,或家庭電路中外機對應的空氣開關跳閘、漏電保護器動作,會使外機無法通電,進而不轉,此外,外機的電源開關若關閉,也會導致外機不轉;其次檢查電容,外機中的壓縮機和風扇都有對應的啟動電容和運行電容,若電容容量下降、鼓包、損壞,會使壓縮機或風扇無法正常啟動,導致外機不轉,比如風扇電容損壞,風扇不轉,而壓縮機可能正常,或壓縮機電容損壞,壓縮機不轉,風扇可能正常;然后檢查壓縮機和風扇電機,若電源和電容均正常,可能是壓縮機或風扇電機損壞,如電機繞組短路、開路,軸承卡滯等,會使電機無法運轉,進而外機不轉。
排查步驟如下:先查看外機電源開關是否打開,將外機插頭重新插緊,檢查家庭配電箱,確認外機對應的空氣開關是否跳閘,若跳閘則合上,若合上后再次跳閘,需停止操作,避免故障擴大;接著切斷外機電源,打開外機外殼,找到電容,觀察電容是否有鼓包、漏液現象,用萬用表測量電容容量,若容量不符合標準則更換電容;若電容正常,用萬用表檢測壓縮機和風扇電機的繞組電阻,判斷電機是否損壞,若電機損壞,需更換電機,更換時需選擇與原型號一致的電機,確保安裝正確。整個排查過程需注意安全,若對電路和部件不熟悉,建議聯系專業人員操作,避免觸電或損壞設備。