東莞市復禹電子有限公司2025-10-07
不建議共用,需單獨連接:信號地是數據傳輸的參考地,確保信號電平穩定(如差分信號的共模抑制依賴信號地);保護地是設備外殼接地,用于釋放靜電與漏電電流(如設備漏電時導入大地,避免電擊)。共用會形成 “接地環路”,保護地的干擾信號(如設備漏電產生的電流)會通過共用針腳傳導至信號地,導致數據總線信號失真,出現傳輸錯誤(如數據丟包、校驗失敗)。正確做法是:信號地單獨連接至 PCB 板的信號地平面,保護地連接至外殼接地針腳,兩者只在設備總接地排處匯合,接地電阻均≤4Ω。
本回答由 東莞市復禹電子有限公司 提供