廢水蒸發器的液位傳感器(常用浮球式、超聲波式、電容式)若出現故障(如液位顯示不準、無信號、頻繁報警),會導致進料失控或加熱管干燒,需根據故障類型快速排除,常見故障及排除方法如下:一是浮球式傳感器卡滯,表現為液位變化時顯示不變,原因多為浮球被雜質(如垢層、固體顆粒)卡住或浮球連桿變形,排除時需停機,拆卸傳感器,清理浮球和連桿上的雜質,校正變形的連桿,重新安裝后手動推動浮球,觀察顯示是否隨浮球位置變化,若仍卡滯需更換浮球組件;二是超聲波式傳感器顯示偏差大,表現為顯示液位與實際液位差值超過 10%,原因可能是傳感器探頭結垢(影響超聲波發射)、安裝角度偏移(超聲波反射異常)或環境溫度過高(影響聲波傳播速度),排除時需用軟布擦拭探頭表面垢層,調整傳感器安裝角度(確保探頭垂直對準液面),若環境溫度過高(>60℃),需在傳感器周圍加裝散熱裝置,校準后用標準液位(如用量筒測量)驗證顯示精度;三是電容式傳感器無信號輸出,表現為顯示為 0 或滿量程,原因可能是傳感器電極短路(廢水導電性過強或電極被雜質短路)、電纜斷線或放大器故障,排除時需先檢查電纜接線(重新插拔接線端子,確保接觸良好),若電纜正常,拆卸傳感器檢查電極是否短路(用萬用表測量電極間電阻,正常應 > 100MΩ),若短路需清理電極雜質,若電阻正常則為放大器故障,需更換放大器模塊;四是傳感器頻繁報警,表現為液位無異常但頻繁觸發高 / 低液位報警,原因多為報警閾值設置不當或傳感器干擾(如電磁干擾),排除時需重新設定報警閾值(高液位設為 70% 罐容,低液位設為 30% 罐容),檢查傳感器接地是否良好(接地電阻≤4Ω),遠離強磁場設備,若仍報警需在信號電纜上加裝屏蔽層。故障排除后需啟動設備,連續監測 2 小時,確保液位顯示穩定(波動≤±2%),報警功能正常。