上海大載機電有限公司2025-11-06
電子膨脹閥在低負荷下出現開度與過熱度的周期性振蕩,是一個典型的控制穩定性問題。
深度分析:
系統增益變化:在低負荷時,蒸發器換熱系數下降,系統動態特性發生變化,整體增益變高。原先在額定負荷下整定好的PID參數會顯得過于"靈敏",導致對微小偏差的調節動作過大,產生超調,進而引發持續振蕩。
傳感器噪聲與分辨率:在低流量、小開度下,過熱度信號本身可能波動較大,或電子膨脹閥的步進分辨率在極小開度時可能產生非線性,這些都會被控制系統放大。
閥門死區影響:極低開度下,閥針的摩擦力和流體的靜摩擦力可能占據主導,形成死區,導致控制不連續。
控制策略優化:
參數自適應:**理想的解決方案是使用具備參數自適應功能的控制器,它能根據負荷(如壓縮機頻率、目標過熱度)自動切換或平滑調整PID參數組。在低負荷區,應采用更寬的比例帶(P值)和更長的積分時間(I值),降低系統響應速度。
手動優化:如果無法自適應,則需手動整定低負荷下的PID參數。首要任務是***增大P值,**一定的響應速度來換取穩定性。其次增大I值,防止積分飽和和過調。
死區補償:高級控制器可設置死區補償或非線性PID,專門針對小信號下的控制問題進行優化。
信號處理:適當增加過熱度的軟件濾波時間常數,平滑輸入信號,但需注意不能引入過大滯后。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131