唯恒塬環??萍迹ㄌK州)有限公司2025-11-12
廢水蒸發器的電磁流量計用于準確測量進料量、循環水量等關鍵流量參數(精度需 ±2%),選型與安裝需結合廢水特性、管路參數和設備需求,確保測量準確。選型時需關注三大主要參數:一是廢水特性,根據廢水的電導率(電磁流量計要求電導率≥5μS/cm,若廢水電導率過低需選擇超聲波流量計)、腐蝕性(選擇耐蝕電極材質,如 316L 不銹鋼適用于弱腐蝕廢水,鈦電極適用于強腐蝕廢水)、含固量(選擇襯里材質,如聚四氟乙烯襯里適用于含固量≤10% 的廢水,橡膠襯里適用于含固量≤5% 的廢水);二是管路參數,流量計公稱直徑需與管路直徑一致(如 DN100 管路配 DN100 流量計),避免變徑導致測量誤差,同時確定管路工作壓力(流量計額定壓力需≥管路壓力,通?!?.6MPa)和溫度(流量計工作溫度需匹配廢水溫度,如 - 20 至 150℃);三是流量范圍,流量計的常用流量需在其量程的 30%-80% 之間(如廢水進料量 5-10t/h,選擇量程 0-15t/h 的流量計),避免量程過大導致低流量測量不準或量程過小導致過載損壞。安裝時需遵循 “直管段 + 遠離干擾 + 正確接線” 原則:流量計上游需保留 5 倍管徑以上的直管段,下游保留 2 倍管徑以上的直管段,避免管路彎頭、閥門產生的流場干擾;遠離強磁場設備(如電機、變壓器),安裝距離≥1m,防止磁場干擾測量;電極方向需與廢水流動方向一致(流量計殼體箭頭標識),襯里需與管路內壁平齊,避免產生節流;接線時需區分電源電纜(通常為 AC 220V)和信號電纜(4-20mA),信號電纜需采用屏蔽線,避免信號干擾,安裝完成后需進行零點校準(通清水時流量顯示應為 0)和滿量程測試(用標準流量裝置校準),確保測量精度符合要求。
本回答由 唯恒塬環保科技(蘇州)有限公司 提供
唯恒塬環??萍迹ㄌK州)有限公司
聯系人: 陳高民
手 機: 13915402616